gldgood 2011-05-20 10:21:58 | 河南省 安装算量GQI | 670查看 2回答
安装算量识别的问题
安装软件中,识别配电箱时,我采用的是标识识别,我识别的步骤是:1,识别配电箱的的名称,2,拉框选择配电箱,这时与配电箱相连的许多管线也同时被识别,3,当我点击右键时,弹出“不能选择超过一个标识,请确认”的对话框。补充:我在出现框选配电箱后出现与别的线也被识别的情况下,我用鼠标左键点击将其他的不是配电箱部分的线删除,结果还是出现相同的对话框,2,在识别该配电箱时和他很近的有别的配电箱。请问我这个问题怎么处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在识别配电箱之前,先用CAD操作选项下面的“只显示CAD图元所在图层”让软件只显示你要识别的配电箱和标识的线,这样就不会选中其他多余的线。 出现多个标识的问题,可以在CAD草图界面,把标识修改一下, 这肯定是设计人员的原因造成的。你可以选择这个方法,也可以选择定义好配电箱后,点画上去。
2011-05-20 14:55:59
-
这是图纸绘制的不很严谨的缘故,把一个配电箱化成几个图元组成的造成的结构,你可以删除自己绘制一个的
2011-05-20 10:43:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看