LQ 2014-08-16 18:12:30 | 重庆市 云翻样 | 6740查看 3回答
绑扎搭接与焊接的钢筋量差异
1、在柱的计算设置中,首次将12/14设为绑扎搭接(没修改其它),钢筋工程量为858.925T,电渣压力焊接头个数为0。2、将绑扎搭接改为电渣压力焊后,钢筋工程量为803.127T,电渣压力焊接头个数为28018个,钢筋工程量出入55T。3、整个工程柱的钢筋12为2/3,14钢筋为1/3。4、按照明上限计算钢筋工程量,14的钢筋49d,按电渣焊的接头工程量,计算后钢筋工程量仍然有很大的出入。5、我试了另外几个工程,钢筋工程量仍然出入有点大。5、请问和位大侠,你们遇到此问题没有,是怎么解决的呢,多多指教,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳28018个接头,钢筋采用帮扎钢筋量是要多,55吨=55000公斤,55000/28018=1.96公斤。
2014-08-17 11:29:27
-
钢筋量是会差很大!!因为接头你用电渣压力焊的话,,搭接就是算接头个数,而不是算钢筋。
如果用绑扎,就会计算搭接长度的钢筋,2w多个电渣压力焊,就是2w多个绑扎,差2w多个48d。
2014-08-18 09:42:21
-
重庆的消耗量定额中,电渣压力焊,直螺纹接头都是按个数计算的,在钢筋设置中,按照图纸设计要求设置即可,拿柱子来说,12、14的一般为电渣压力焊,在设置时也应该为这样,不能设置成绑扎连接,因为计算了电渣压力焊接头,不能再按绑扎处理了,否则就重复计算了,甲方不可能同意的。如果说工地上12、14的柱钢筋确实是绑扎连接的,那必须有先审批通过的施工方案,否则现场就算按照绑扎连接的,没有甲方的同意,施工单位自己按绑扎连接的,甲方不可能按绑扎计算的,总的来说,只能算一种连接方式。
2014-08-17 11:42:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看