zuyanfang 2011-05-20 15:40:14 | 河北省 其他专业 | 1256查看 1回答
关于安装保温的问题
1、第九章绝热工程中说明:设备和管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑,若先绝热后安装时,其人工乘以系数0.9。 我理解的是保温是在管道安装前还是后做时人工费的不同,如果是在安装前做,人工需要乘以0.9。例如节能定额中,输入橡塑保温JA-348,可是软件在显示这一项时,标准换算里并没有任何换算的内容,是我理解错了吗?还是需要自己输入R*0.9 2、还是橡塑保温JA-348,为30厚橡塑保温管壳,定额说明中只说明保温厚度大于100厚,工程量应分层计算,如果实际施工为40厚,怎么换算定额? 谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果没有标准换算的话,可以按R*0.9进行输入。实际施工40时,不需要换算。 如果是120厚的DN80管道保温的话,可以先按100厚的DN80套一次定额。然后再按DN250的20厚再套一次定额。
2011-05-20 15:43:12