woduenet 2011-05-20 15:44:52 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1286查看 3回答
马凳筋排数
既然图一“/”前面的表示左支座马凳筋排数,“/"后面表示右支座马凳筋排数,那若只有右标注是否需要改为“0/1”?每一个负筋都要改那岂不是很麻烦?遇见这种情况是否都要改,有什么一劳永逸的办法?问题补充:因为它只是单边负筋(一端标注为0)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用改,如果一边没有标注时软件是不会计算相应的马镫筋的。
2011-05-20 15:46:58
-
马凳筋在画板时候设置的,那有三点,进去选择合适的马凳筋图形,然后钢筋各信息就可以了,其它的不用理的..你最好去学习课堂看看吧
2011-05-20 15:52:28
-
一般改不改都可以,因为它不会影响总钢筋量的,通常如果左标注是1000,右标注0.那么马蹬筋排数就是1/0.如果左标注是0,右标注是1000.那么马蹬筋排数就是0/1.那么如果两边都有标注,那么马蹬筋排数就是1/1.
2011-05-20 16:03:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看