li****@yahoo.com.cn 2011-05-20 17:59:53 | 江苏省 其他专业 | 572查看 1回答
土方定额套用问题
在电气接地施工过程中遇到的接地部分土质为层角砾,属于三类土质,必须要机械开挖才可以完成,而机械开挖需要一定的作业面,因此发生的土方量超出定额编制说明的接地母线每米挖0.34方土,并且需要用机械开挖的接地降阻剂坑的土方套用哪一册定额,是应该套用第二册的人工挖电缆沟还是套用土建定额的机械挖土方? 请问干包终端头里的铜接线端子的价差是否可以调整?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该套用第二册的人工挖电缆沟。干包终端头里的铜接线端子的价差是可以调整的。 也可以把多挖的部分套土建定额;仪表用的计算机屏蔽电缆应该套用电气的控制电缆子目。
2011-05-20 18:02:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看