月明风清 2011-05-21 08:00:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1867查看 8回答
填充墙抹灰都需要在哪里布置钢丝网
剪力墙结构里面的加气混凝土砌块墙,这个在墙面抹灰的时候都需要在哪里布置钢丝网,布置范围是多大啊 请说的详细点
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,应该是在不同材料交界处和布电线管刨沟处布置钢丝网。一般在设计图纸说明中会明确的要求。若没有一般都按不少于300mm宽布置。
2011-05-21 08:20:18
-
这个最好由甲方进行确认。 一般是:在甩浆前,接缝处铺设钢丝网,每边搭接不少于100mm。
2011-05-21 08:14:58
-
一般是阴阳角处、不同材质交界处设置钢丝网。宽度300-500左右,一般设计总说明应该有具体要求可以查看一下。
2011-05-21 09:21:18
-
在不同材料交界处如砼墙与加气块墙交接处,还有凿线槽处
2011-05-21 09:25:57
-
你好,加气块的墙面都需要布置的,搭接为100,,外墙抹灰框架梁、柱都需布置与砖墙交接处搭接100,都需要和甲方办理签证的
2011-05-21 10:18:52
-
砼墙与砌块墙的交接处,梁与砌块墙的交接处,布置的范围现场确认一下,通常一边200mm。
2011-05-21 10:21:58
-
按图纸设计为准. 如果说一般的话,在阴阳角,墙柱,梁柱交接处,窗台处都要布网以防止开裂. 布置范围两边伸出的宽度不得少于300MM.
2011-05-21 11:06:07
-
软件都算好了,如果你要用直接找代码套定额就行了
2011-05-22 20:25:59