小伙 2014-08-14 15:54:13 | 四川省 云翻样 | 365查看 2回答
原位标注的
原位标注的抗扭钢筋达不到200CM的间距,是否应该加上。根据11G101-1的图集来。谢谢各位大神
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-08-15 15:31:42
-
你的梁高1600,抗扭钢筋是14根,7对,间距大于200mm呀。图集中也未说明侧面纵筋的最小间距是多少,梁中最小的钢筋间距是附加箍筋间距50mm。
2014-08-15 10:01:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看