小月 2011-05-21 11:32:19 | 河北省 其他专业 | 1227查看 4回答
受力筋与分布筋?
请问:在板中有上部筋和下部筋(受力筋),而且是双层双向,请问在这种情况下还分别布分布筋吗? 还有支座负筋(非贯通筋)下还布分布筋吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
双层双向的筋不用再布置分布筋,负筋下也不用布置分布筋。 如果是单层筋,负筋下面是要布置分布筋的。
2011-05-21 11:46:23
-
1 首先 分布筋不是手动布置的 而是在计算设置中设置的 如图 2 向你介绍一下单向板和双向板 单向板即板短边按照受力筋布置 长边按照分布筋布置 双向板是水平和竖直方向都布置受力筋 下面说一下软件的计算 如果你只布置了单向受力筋 而垂直方向没有布置受力筋 则再垂直方向软件会自动分布筋 如果布置双向受力筋 软件就不会再计算分布筋 以上要明确(以上说的是贯通受力底筋或面筋) 3 下面说一下板面布置板负筋的情况 如果板面没有布置贯通受力筋 而布置的是板负筋 这个时候软件会在负筋伸出支座的长度范围内计算板分布筋 如图板面即布置了双向受力筋 又布置了板负筋(支座加强筋)那么这种情况下软件就不计算板负筋
2011-05-21 12:36:22
-
不用布分布筋,也不用
2011-05-21 11:34:10
-
1.不用分布筋 2.要看图纸设计,有的图纸设计有负筋,但分布筋是没有的
2011-05-21 11:40:18