shanhao1 2011-05-21 17:51:04 | 陕西省 其他专业 | 2922查看 5回答
地下车库工程的垂直运输问题
地下车库层高3.85米面积约20000平米,在地下车库上方有4栋20层的主楼,这四栋主楼地下室部分共为3000平米。此四栋主楼与地下车库是连体的,同时也是一施工单位施工属于一个单位工程,但在结算时四栋主楼的造价是按照单平米造价包死计算,而地下车库时按实结算的。问题: 1、是否视为此地下车库为单独地下车库?2、如不是单独地下车库而是与四栋主楼是连体工程那么除四栋单体楼外地下车库部分的垂直运输应该在陕西省04消耗量定额中怎么计入套什么定额?陕西省04消耗量定额中关于这部分垂直运输没有明确。问题补充:主要是不知道在陕西04消耗量定额中该套哪个子目?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
地下车库单算,垂直运输所套子目详见附图
2011-05-23 16:48:32
-
1、地下部分应该哦单独计算的。 2、这本来就不能和在一起,别说四栋楼何在一个地下车库的上边,就是单独一栋楼,地下部分也必须单独分开计算,这是新定额的计算规则。
2011-05-21 19:18:03
-
按地下车库的建筑面积计算。
2011-05-21 21:33:27
-
可以计算超高费的
2011-05-21 19:18:06
-
1、地下部分应该哦单独计算的 2、选用陕西04消耗量定额中垂直运输第一个子目
2011-05-22 08:12:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看