fgy8123 2011-05-22 14:23:56 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1868查看 3回答
结构抗震等级
抗震等级四级,钢筋锚固、搭接等构造按三级施工。 千赢官网首页登录入口中应该如何设置???问题补充:我这个 按图纸是四级抗震 但图纸会审中 提出了 上面那一句话。 我直接在抗震等级里面修改的 把四级抗震改为了 三级抗震,如图, 这样是否合适啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
抗震等级四级,钢筋锚固、搭接等构造按三级施工。 千赢官网首页登录入口中应该如何设置??? 钢筋锚固、搭接等抗震等级四级和三级是一样的,你就选三级抗震等级,图集上就没有四级的锚固、搭接,都是按三级做的。
2011-05-22 14:28:07
-
看你是干什么用了,应该是设为一致的如果是根工人结算就按施工时的等级三级。如果是跟甲方对量那就要按图纸上的 抗震等级。
2011-05-22 14:32:31
-
你好:定义时按四级抗震做,然后在后边的搭接区域里修改搭接长度要求,必须每一层都要修改。图集中说明了四级抗震做法同非抗震要求。 不能,改为三级抗震要求后,锚固长度长了。 标准层你只要修改一层后复制到其他层就行了。 锚固和搭接都是按三级就没事了,直接定义为三级抗震就行了,我还以为是锚固按四级、搭接按三级的。
2011-05-22 15:03:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看