学徒 2014-08-14 23:15:34 | 河南省 土建算量GCL2013 | 862查看 1回答
构筑物的板、墙壁超高不用考虑模板的超高费吗?也不用增列满堂脚手架?
各位老师,如图,地下左边房间为消费水池、右边泵房,首层是出地面的楼梯间。请问一,消费水池部分的垂直运输费套12-220 水池及其他,右边泵房垂直运输费套地下室一层的那个子目吗?二,首层的楼梯间不用套垂直运输费了吧。三,首层楼梯间套哪个综合脚手架子目?四,构筑物的板、墙壁超高不用考虑模板的超高费吗?也不用增列满堂脚手架?谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图,地下左边房间为消防水池、右边泵房,首层是出地面的楼梯间。请问一,消防水池部分的垂直运输费套12-220 水池及其他,右边泵房垂直运输费套地下室一层的那个子目吗?是的,正确;二,首层的楼梯间不用套垂直运输费了吧。高度在4米以内的不计算垂直运输费;三,首层楼梯间套哪个综合脚手架子目?套12-201子目;四,构筑物的板、墙壁超高不用考虑模板的超高费吗?不考虑超高费;也不用增列满堂脚手架?底板现浇深度在地面1.2米以下需要套12-230满堂基础脚手架。
2014-08-15 21:14:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看