sofeiya 2014-07-31 09:03:44 | 河北省 安装算量GQI | 620查看 2回答
电缆选择起点问题
18层的楼,从-1层的配电柜AA1出来的电缆通过走线槽引到18层,为什么同样位置的线槽8层的电缆通过“选择起点”功能识别到-1层的起点,8层以上的电缆通过“选择起点”功能就识别不到-1层的起点呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
18层的楼,从-1层的配电柜AA1出来的电缆通过走线槽引到18层,为什么同样位置的线槽8层的电缆通过“选择起点”功能识别到-1层的起点,8层以上的电缆通过“选择起点”功能就识别不到-1层的起点呢
你三维看一下 看管和桥架有没有相连
如果没有就设置不成功
2014-07-31 13:19:32
-
如果没有标准层的话,那就是管没与桥架相连,或者桥架不是垂直引上的。
2014-08-03 16:48:10