pw****@a63.com 2011-05-24 12:52:36 | 河北省 其他专业 | 1903查看 2回答
墙体和柱的基础锚固如何设置
请问,如果要计算墙体和暗柱在筏板基础内的锚固的话,是不是要把首层的墙体和暗柱复制到基础层呢?如果基础层内不设置墙体和暗柱的话,这个锚固是不是就不能计算了?因为在筏板基础内的墙体和暗柱是没有的,可是设置了以后,按理说是不是旧应该加一段垂直筋的基础锚固就行了,怎么还会有水平钢筋呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,首先你的作法是对的,你的意思是,你设置了基础层,而在首层画了墙和柱, 这时,是需要将首层的墙和柱复制到基础层,在基础层中墙与柱的标高设置在基础底标高与层顶标高,软件会按规范要求计算的 第二、如果基础层内不画墙与暗柱,在首层画,软件也会计算锚固,只是这样一来,首层墙与暗柱就少一层钢筋接头,接头的工程量就少了,在基础层画墙与暗柱,首层就会有接头 第三、图集有要求,墙与柱在基础部份应不于两道水平筋与箍筋,这是起固定墙、柱插筋用的。 补充回答: 你检查一下你在基础层画了基础构件没有,比如基础梁、独基,筏板等构件。 再计算汇总后在墙编辑钢筋中查看计算公式。
2011-05-24 13:24:20
-
不用把首层的墙体和暗柱复制到基础层,直接把墙或暗柱的底标高改为基础顶标高或基础底标高就行,把计算设置中,基础插筋改为纵筋锚固。锚固是能计算的。水平筋是构造要求,同柱在基础内有两个构造箍筋是一样的道理,目的是为了墙或柱在基础内的锚固筋进行固定。 在柱定义栏内的第26项插筋构造项。在此项内右栏内点后面的小点可出现下拉菜单,可以进行选择。 我用的新版本,你在旧版本中找一下,有这一项的。
2011-05-24 13:03:17