路漫漫 2011-05-25 09:43:59 | 四川省 其他专业 | 1219查看 1回答
框剪结构的地下室 没有填充墙围护结构 该不该计算建筑面积
这是一个地上18层,地下2层(可能作为车库或者设备用房)的异形柱剪力墙结构,但是地下2层只有梁、板、柱,没有砌体填充墙,请问这种情况该如何计算建筑面积?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳利用虚墙构件将要计算面积的区域围起来,再画上建筑面积构件进行计算。
2011-05-25 09:47:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看