楼梯单构件输入中BT不计算
单构件输入BT板,水平段2600,梯步是260*6,总高1100,两头梁都是200。为什么显示长度错误?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可能是输入的时候那个数字错了,你认真检查一下修改过来就行了。
2011-05-25 19:40:14
-
估计是标高错了。
2011-05-25 20:11:25
-
单构件输入BT板,水平段2600,梯步是260*6,总高1100,两头梁都是200。为什么显示长度错误? 你好:梯步260*6=1560对吧,水平段是2600,2600-1560=1040。你就是小输入了1040的平直段板。
2011-05-26 08:35:54
-
可能是输入的时候那个构件重叠,你认真检查一下修改过来就行了。
2011-06-01 15:40:06