潜龙盛世 2011-05-26 09:36:06 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1306查看 5回答
剪力墙连梁与暗梁
剪力墙结构,结构说明中说所有外墙设置暗梁,在平面图中外墙局部标有连梁。请问该处施工中暗梁与连梁重叠布置否。或两者选其一
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,根据陈教授101答疑资料:对你应该有些帮助。 问题(21):连梁主筋与门洞两侧暗梁主筋的关系如何? 答:连梁LL主筋与门洞两侧暗梁主筋直径相同且在同一高度时,能通则通,否则各做各的。 问题(22):2、如果连梁顶标高与暗梁顶标高相同,可否将连梁的上部主筋与暗梁的上部主筋相互搭接?暗梁的下部主筋伸至暗柱边开始算锚固;这样暗梁的上部主筋就不用伸至暗柱边开始算锚固了, 答:2、连梁与暗梁的功能不同,要分别保证其构造要求。连梁和暗梁钢筋的锚固都应从洞口边缘起算,只是方向相反。只有在连梁与暗梁上部纵筋配置相同且梁顶标高相同的特殊情况下,上部钢筋才可连通布置。 这个就在本部资料共享里应该会有,你留个邮箱我发份给你也行。
2011-05-26 10:47:49
-
1、连梁是位于洞上的梁,剪力墙在此处的水闰筋是通过的; 2、暗梁是布置在无洞口处的,因此二者不会重叠布置的;
2011-05-26 09:39:01
-
不能重叠,选配筋较高的。
2011-05-26 09:39:42
-
你这问题正好我也遇到过,,分两种情况。一种是暗梁遇跨层连梁:如图。 第二种是暗梁遇非跨层连梁:如图。
2011-05-26 10:17:39
-
我觉得咨询一下设计单位比较妥当,还是问问吧。
2011-05-26 10:29:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看