jinnmi 2011-05-26 16:34:23 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 605查看 8回答
非框架梁的问题!大虾请进!!
非框架梁与钢筋混凝土柱(或墙)相交时,在该相交支座处纵筋的锚固按框架梁要求执行。 有木有整体解决方案?而且有些一端是非框架梁一端是框架梁,一端是剪力墙,这种情况怎么处理?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:目前软件里不可以直接处理梁一端按框架梁锚固,另一端按非框架梁锚固,只有按一种梁定义汇总计算后,在编辑钢筋里去修改一端的锚固长度和箍筋加密。改好后锁定没有更好的办法了。 目前剪力墙结构都是这样设计的,当梁一端与墙或柱顺搭时该端锚固按框架梁包括箍筋加密。 我的处理方法我已经说了,先按一种梁定义,汇总计算后在编辑钢筋里去修改一端的锚固长度和箍筋加密的根数调整一下,最后锁定。
2011-05-26 17:31:35
-
可以修改非框梁锚固方法完成
2011-05-26 16:37:36
-
若有这种情形的非框架梁,选择那道非框架梁,在属性中节点设置中,修改锚固节点同框架梁。
2011-05-26 17:12:49
-
按照规范图集。
2011-05-26 16:36:06
-
非框架梁的问题? 按规范和图集处理。
2011-05-26 16:46:57
-
框架梁与钢筋混凝土柱(或墙)相交时,在该相交支座处纵筋的锚固按框架梁要求执行。 有木有整体解决方案?而且有些一端是非框架梁一端是框架梁,一端是剪力墙,这种情况怎么处理? 你好:既然按框架梁来锚固,你还是用框架来定义构件吧
2011-05-26 17:25:58
-
应该是按照非框架梁执行的。不要把事情复杂化。
2011-05-26 19:35:56
-
你好 非框架梁与钢筋混凝土柱(或墙)相交时,在该相交支座处纵筋的锚固按框架梁要求执行。 有木有整体解决方案?而且有些一端是非框架梁一端是框架梁,一端是剪力墙,这种情况怎么处理? 软件目前不能处理一端是非框架梁一端是框架梁 只能是在编辑钢筋中手动修该 锁定构建来处理
2011-05-26 20:38:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看