dutongjian 2011-05-26 18:04:08 | 河北省 其他专业 | 4420查看 5回答
电力电缆套定额问题,以及无端子外部接线盒有端子外部接线,接线端子的问题
问题1:河北安装电气定额中,电力电缆敷设分四种:电缆敷设、沿垂直通道敷设、沿钢索敷设、沿墙敷设,麻烦哪位高人给解释一下这是四种敷设的区别?一般高层住宅在管井内沿桥架的电缆是直接套电缆敷设,还是套沿垂直通道敷设?在楼层上沿桥架的电缆是套那个定额?在墙内穿钢管的电缆套那个定额?请高人指点! 问题2:一般配电箱在组价时是否还套无端子外部接线?以及无端子外部接线和有端子外部接线、接线端子有什么区别,一般分别在什么情况下用,谢谢高人解答,麻烦耽误您几分钟的时间给解释详细点,方便以后交流。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、A 你说的沿垂直通道敷设应该是沿竖直通道敷设,是指电缆在竖直通道内沿支架、卡具或电缆桥架敷设的安装条件考虑的,主要是安装时,施工人员要在竖直通道内上下爬行,才能敷设的。 B 沿钢索敷设是指电缆沿已经敷设好的钢索利用卡套、卡环固定的敷设方式。 C 沿墙敷设是指电缆沿墙面支架或单独栽的电缆卡子固定的敷设方式。 D 其它的安装方式都归为电缆敷设子目,包括穿管、沿桥架、埋地等。 2、一般高层住宅在管井内沿桥架、在楼层上沿桥架、在墙内(或不在墙内)穿钢管的电缆都套电缆敷设子目。但有一种情况,就是管井不是在每层都能进入管井(即不是每层电井都有楼板),电缆敷设时,要从其中一层爬上或爬下,这种情况要套沿竖直通道敷设。至于楼上所说的乘系数,就要看电缆是几芯的,定额解释里有没有。 3、一般配电箱在组价时其实与外部接线无直接关系,外部接线,主要还是看有多少导线敷设进配电箱,如果没有,就不能套用外部接线,如果有,一般大家都认为应该套在配电箱的组价中(我个人不这么认为,但也是这么做,因为现在清单还没有单独列这一块);无端子外部接线、和有端子外部接线,只要区别在线径上,小于等于6mm2套无端子外部接线、大于6mm2套有端子外部接线,另如果是多芯软线,就是大于2.5mm2的也套有端子外部接线。
2011-05-27 11:45:31
-
问题1:河北安装电气定额中,电力电缆敷设分四种:电缆敷设、沿垂直通道敷设、沿钢索敷设、沿墙敷设,麻烦哪位高人给解释一下这是四种敷设的区别?一般高层住宅在管井内沿桥架的电缆是直接套电缆敷设,还是套沿垂直通道敷设?在楼层上沿桥架的电缆是套那个定额?在墙内穿钢管的电缆套那个定额?请高人指点! 电缆敷设是普通电缆水平敷设的,垂直敷设就是竖直方向敷设的, 一般高层住宅在管内沿桥架需要套定额后乘1.3的系数 这些都可以看定额前面的说明的,在这里不好给你介绍的太详细的 问题2:一般配电箱在组价时是否还套无端子外部接线?以及无端子外部接线和有端子外部接线、接线端子有什么区别,一般分别在什么情况下用 接线端子需要另行计算的,这里面不包含的
2011-05-26 19:05:29
-
1、河北安装电气定额中,电力电缆敷设分四种:电缆敷设、沿垂直通道敷设、沿钢索敷设、沿墙敷设,麻烦哪位高人给解释一下这是四种敷设的区别? 竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支持固定电缆,支架间距符合设计或规范要求。 电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件,应套用电缆其他敷设方式并乘以1.3系数。 钢索是电缆架空敷设时,用钢索做支撑将电缆敷设在钢索上。 沿墙就是电缆沿墙明敷设。 2、一般高层住宅在管井内沿桥架的电缆是直接套电缆敷设,还是套沿垂直通道敷设? 一般高层住宅在管井内沿桥架的电缆是直接套电缆敷设*1.3的系数。 3、在楼层上沿桥架的电缆是套那个定额? 套电缆敷设*系数1.3。 在墙内穿钢管的电缆套那个定额? 穿管的应该有穿管敷设电缆子目,如果没有的话可以在章节说明上看看,应该有说明的。 问题2:一般配电箱在组价时是否还套无端子外部接线? 组价时需要套端子板外部接线。根据线型大小区分规格套项。十平方及以上的电线需要套焊压接线端子。电缆的端子已经包含在电缆终端头制作安装里了。
2011-05-26 19:48:27
-
1、具体不太清楚河北安装电气定额中的规定,我们这执行的全统2000年安装预算定额,电缆敷设无论是穿管、沿桥架敷设、还是直埋,都套电缆敷设子目,但敷设在管井内的,不论是穿管还是沿桥架敷设,都套竖直通道电缆敷设,我们这里没有子目*1.3系数一说,但是在水暖管道敷设中,高层管井中的管子、阀门、支架要乘以1.3的系数,电缆敷设中敷设在山地、丘陵地区时人工需乘以1.3的系数,五芯电缆敷设时,子目*1.3,六芯电缆敷设时、子目*1.6。 2、一般配电箱在组价时是否还套无端子外部接线? 我觉得配电箱在组价时可以套无端子外部接线,因为在定额计价中,这部分都是单另计算的,而清单中又没有专门的子目与之配套,因此,将这部分价格组到配电箱安装中比较合理。
2011-05-28 17:34:28
-
问题1答案:电缆沿垂直通道敷设高度超过20m(或者六层以上)时,套用沿垂直通道敷设,否则套用电缆敷设; 问题2答案:BV、BLV型导线线径≥10mm2时均为多股线,此时需要压铜端子,这样的端子板外部接线就套用有端子外部接线,没有压铜端子的套用无端子外部接线。
2011-05-28 21:13:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看