lion0205 2011-05-26 21:20:25 | 四川省 其他专业 | 1655查看 1回答
变电站地网大修工程预算中几个去定额的问题
我在做一个35kV变电站的地网大修工程,在编制预算的时候遇见几个问题,还请指教。 1、户外接地母线敷设定额“YD9-18”中已包括了地沟的挖填和夯实,一般是0.45M3/M。我做的变电站每米的方量差不多,照理说就不能再取土方开挖和回填了(本想取一个人工挖沟、槽,但这样说来好像不行的了),对吧? 2、但是变电站是老站地网改造,所以有很大一部分是需要破坏原来的混凝土地面(十来公分厚吧估计),很明显套用第一条中的“户外接地母线敷设”定额肯定不够钱,这部分费用该怎么取定额?另外恢复混凝土的时候又应该执行什么定额?(我在<<电力建设工程预算定额:第3册电气设备安装工程(2006年版)>> 里面没有找到,建筑工程2006年定额库里有恢复地面,但是没有开挖,难道执行人工/机械凿岩石?。注:我们现执行<<电力建设工程预算定额(2006年版)>> ) 3、变电站内刀闸、开关、门型架等构架的接地引下应该执行什么定额?我看书上说这部分费用是包含在变电设备安装定额里面的(我理解的是比如刀闸安装,那么,其安装定额里面就包含了刀闸构架(沿水泥杆)接地引下),但是我现在是大修老地网,需要把这些地方的旧扁铁更换(或者说是新加一根),应该去什么定额?可以取用“YD9-35避雷针接地引下线安装 构架接地”吗? 4、如3中所述,引下部分和接地母线焊接是否还要单独取一个定额计费?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、户外接地母线敷设定额“YD9-18”中已包括了地沟的挖填和夯实,一般是0.45M3/M。不能再取土方开挖和回填了。 2、但是变电站是老站地网改造,所以有很大一部分是需要破坏原来的混凝土地面(十来公分厚吧估计),很明显套用第一条中的“户外接地母线敷设”定额肯定不够钱,再套修缮拆除砼地面子目。恢复混凝土的时候应该执行修缮定额。建筑工程2006年定额库里有恢复地面,但是没有开挖,可以执行人工/机械凿岩石。注:现执行<<电力建设工程预算定额(2006年版)>,可以借用别的定额。 3、变电站内刀闸、开关、门型架等构架的接地引下应该执行电力定额。看书上说这部分费用是包含在变电设备安装定额里面的刀闸安装,其安装定额里面不包含刀闸构架(沿水泥杆)接地引下。现在是大修老地网,需要把这些地方的旧扁铁更换或者说是新加一根,执行电力定额。可以取用“YD9-35避雷针接地引下线安装 构架接地”。 4、如3中所述,引下部分和接地母线焊接是还要单独取一个定额计费。
2011-05-27 06:48:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看