小轩 2011-05-26 21:50:13 | 四川省 其他专业 | 1725查看 1回答
班组结算相关算量问题
1.此班组完成了一部分的柱梁板的钢筋布置,因为要与相邻的梁板搭接,所以预留了搭接长度,搭接长度应该按什么值算?砼都是C35 2.有些轴线上此班组只完成了梁板的钢筋,并没完成柱墙钢筋,那么应该把柱墙之前留出的搭接长度也算入此班组工程量吗?因此班组有把梁板和柱墙相交的部分钢筋搭接工作完成 3.现在的麻烦是此班组认为我们在算他们预留的钢筋搭接量时算少了,,因现在场有些边上轴线上还看得出部分钢筋留的有1米多长,我们在算量时是按现场的留的钢筋长度算呢还是按规范算,规范的柱梁板墙预留的和相邻构件搭接和锚固的长度又是怎么取值呢? 请说详细一点,,感激
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.可以按规范计算,一级钢筋按25D,二级钢筋按34D三级钢筋按40D。 2、按班级实际完成的工程量计算,具体的划分可按施工的工序来划分,(如在绑扎基础时,在基础中柱的插筋,必须是该班组来完成,不能让另一个班组只来完成柱的插筋) 3、具体的预留量应按相应的砼标号及施工的部位来确定,有错开时可按平均长度来确定。 总之,一切以实际为主来确定。
2011-05-26 22:05:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看