stephynie 2011-05-26 22:44:19 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 405查看 9回答
请教:承台钢筋信息输入
如图的钢筋信息如何输入,其中①表示 C16@100 :②表示C16@100; ③表示C14@200
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
仔细看一下图,会发现这不是环式配筋,也不是梁式配筋,而是双网双向、带侧面受力筋的板式配筋!见下图1。 处理办法有两个要点:(注意,“配筋形式”要选 板式配筋) 1、钢筋信息输入格式:C16@100/C16@100 —— 符号“/”前为下部受力筋信息,后面为上部受力筋信息。 即在该矩形承台单元的属性中,横向受力筋与纵向受力筋栏内均输入 C16@100/C16@100 2、修改该承台整体属性“计算设置”栏。见下图2、图3。(这种修改方式,只对该承台有效,其它承台将按工程设置中的计算设置里的规则进行计算,不会按这里的修改计算的。) 承台上部钢筋弯折长度,就用图中给出的数据:500 承台下部钢筋弯折长度的计算公式:垂直弯折长度+水平弯折长度,即 承台高-100-2*保护层厚+300 。 该公式里的100 ——桩顶入承台长度、300 —— 图中给出的水平弯折长度。 最后,别忘了输入侧面受力筋的信息: C14@200 。 OK!
2011-05-26 23:19:59
-
定义承台基础,定义承台基础单元,选择环式配筋,按提示输入钢筋信息就可以了。
2011-05-26 22:48:48
-
如图的承台钢筋信息输入,其中①表示 C16@100 :②表示C16@100; ③表示C14@200 定义承台基础,定义承台基础单元,选择环式配筋 如图 汇总计算后,点开编辑钢筋界面修改①、 ③钢筋长度,并锁定
2011-05-26 22:53:19
-
配筋形式选择环式配筋,属性中横向纵向钢筋都输入c16-100,侧面受力筋中输入c14-200就可以了。
2011-05-26 22:58:18
-
可以选择梁式承台
2011-05-27 08:06:38
-
你好 你可以采用环式配筋 对于1号和2号钢筋 可以在输入 计算后 在编辑钢筋中修改 锁定构建
2011-05-27 08:22:21
-
个人建议直接手算放在其它钢筋里。
2011-05-27 09:05:00
-
你这个不是完整的闭合钢筋,你还是在单构件里输入吧。
2011-05-27 12:36:20
-
支持古灵枫的答复
2011-05-27 13:42:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看