明月 2011-05-27 08:27:30 | 四川省 土建算量GCL2013 | 978查看 5回答
砼墙的模板问题
1:在砼墙中的暗柱和连梁需要另外算的模板么,还是直接只算墙的模板? 2:砼墙的侧壁要算模板么? 3;现浇板的模板计算规则是什么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在砼墙中的暗柱和连梁不需要另外计算模板的,只计算墙的模板。 2、砼墙的侧壁要算模板。 3、现浇板模板按主墙或(梁)之间的净面积计算。
2011-05-27 08:38:55
-
1、在砼墙中的暗柱和连梁不需要另外算的模板,直接算墙的模板. 2、 模板面积=(2<左边线长度>+2<右边线长度>)*3<墙高>+1.2<原始端头模板面积>-6.6<扣柱>-0.11<扣现浇板>=6.49m2,所以砼墙的侧壁不用算模板。 3、板式转换层楼板模板按楼板水平投影面积以平方米计算,侧面面积不增加,不扣柱头、墙接触面所占面积。
2011-05-27 08:41:20
-
要计算的,只是子目也要用墙的子目,如果布置了就要计算,墙在计算中要扣减的。
2011-05-27 08:32:15
-
1.第一个问题,暗梁暗柱不出模板,直接出在墙里面的 2.砼墙端头无其他墙时是会加端头模板,否则不会夹 3.现浇板一般是底面模板+侧面模板,双层制模的(计算设置,现浇板)就需要算底面和顶面
2011-05-27 09:41:01
-
1:暗柱套用墙体定额,其模板也享相应的套用墙体模板子目;如是电梯井连梁则应套用过梁定额,模板相应套用过梁模板2:砼墙的侧壁要计算模板3;现浇板的模板计算规则按照定额计算规则执行(不知道你是使用哪个省的定额,因此不好乱说)
2011-05-27 14:36:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看