坏坏兔 2011-05-27 08:36:59 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1359查看 3回答
地下二层的储藏室地面做法一般都是垫层吧,我的图纸设计的是钢筋砼地面。
1.地下二层的储藏室地面做法一般都是垫层吧,我的图纸设计的是钢筋砼地面。就是有板和梁的配筋,这样对吗? 2.连梁表格里:所在楼层号是指的剖面图哪个标高?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.地下二层的储藏室地面做法一般都是垫层吧,我的图纸设计的是钢筋砼地面。就是有板和梁的配筋,这样对吗? 也就是说你的储藏室地面仅仅是一般楼面做法,就没有必要设垫层了。至于结构的钢筋砼,那是结构计算的事。 2.连梁表格里:所在楼层号是指的剖面图哪个标高?谢谢 指相对应层的结构顶标高。 地下室是否需要回土,取决于抗飘浮的计算.如果结构自动大于飘浮力,则不需要回填土. 层的概念,地面是脚下的,梁、板是之上的。
2011-05-27 18:23:44
-
1、按梁、板计算。 2、你自己对照标高核对,
2011-05-27 08:48:43
-
1、按设计图纸要求绘制 2、若该连梁表格设计在结构图中时,指的是剖面图中的结构标高 设计在建筑图中时,指的是剖面图中的建筑标高
2011-05-27 09:35:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看