天女 2011-05-27 09:23:40 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 548查看 3回答
我把剪力墙暗柱都定义到柱里了,对钢筋计算结果又影响吗
我把剪力墙暗柱都定义到柱里了,对钢筋计算结果又影响吗?计算结果是多呢还是少
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱最好到暗柱里去定义,这样暗柱截面形式、暗柱的拉筋都比较好输入,而且暗柱是属于墙构件里的,你可以看一下计算设置里,柱和墙的暗柱的计算还是有不一样的地方
2011-05-27 09:44:42
-
类型选择暗柱即可,对计算结果没有影响。
2011-05-27 09:24:54
-
把暗柱当柱定义,对钢筋计算结果有影响,把柱子类别改为暗柱就行了
2011-05-27 09:41:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看