-
小轩 2011-05-27 10:24:00 | 四川省 其他专业 | 2242查看 2回答
班组工程量结算问题
1.此班组完成了一部分的柱梁板的钢筋布置,因为要与相邻的梁板搭接,所以预留了搭接长度,搭接长度应该按什么值算?砼都是C35 2.有些轴线上此班组只完成了梁板的钢筋,并没完成柱墙钢筋,那么应该把柱墙之前留出的搭接长度也算入此班组工程量吗?因此班组有把梁板和柱墙相交的部分钢筋搭接工作完成 3.现在的麻烦是此班组认为我们在算他们预留的钢筋搭接量时算少了,,因现在场有些边上轴线上还看得出部分钢筋留的有1米多长,我们在算量时是按现场的留的钢筋长度算呢还是按规范算,规范的柱梁板墙预留的和相邻构件搭接和锚固的长度又是怎么取值呢? 请说详细一点,,感激
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.此班组完成了一部分的柱梁板的钢筋布置,因为要与相邻的梁板搭接,所以预留了搭接长度,搭接长度应该按什么值算?砼都是C35 答:此钢筋的搭接长度应该根据你所计算的工程抗震设防等级、构件混凝土强度等级、钢筋级别与种类、钢筋是受拉还是受压、搭接接头的百分率等因素来进行计算,请参见03G101图集第33和34页 2.有些轴线上此班组只完成了梁板的钢筋,并没完成柱墙钢筋,那么应该把柱墙之前留出的搭接长度也算入此班组工程量吗?因此班组有把梁板和柱墙相交的部分钢筋搭接工作完成 答:应该根据谁施工的就计算给谁。 3.现在的麻烦是此班组认为我们在算他们预留的钢筋搭接量时算少了,,因现在场有些边上轴线上还看得出部分钢筋留的有1米多长,我们在算量时是按现场的留的钢筋长度算呢还是按规范算,规范的柱梁板墙预留的和相邻构件搭接和锚固的长度又是怎么取值 答:这应该根据双方约定的施工方法及钢筋预留方式来确定,如果没有约定应该双方进行商定,一般应该按谁施工计算给谁的处理办法比较公正
2011-05-27 10:43:37
-
1.此班组完成了一部分的柱梁板的钢筋布置,因为要与相邻的梁板搭接,所以预留了搭接长度,搭接长度应该按实际计量计算。砼都是C35 2.有些轴线上此班组只完成了梁板的钢筋,并没完成柱墙钢筋,那么应该把柱墙之前留出的搭接长度也算入此班组工程量。因此班组有把梁板和柱墙相交的部分钢筋搭接工作完成 3.按现场的留的钢筋长度算。
2011-05-27 10:32:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看