xg1020789 2011-05-27 12:09:41 | 河北省 其他专业 | 1314查看 4回答
河北08定额,窗上下处,凸出墙面保温如何套定额 见 图集05J3-1(A8页-4)
河北08定额,窗上下处,凸出墙面保温如何套定额 见 图集05J3-1(A8页-4) 墙体保温有100厚,山墙 70厚,普通墙 30厚,阳台问题补充:窗台保温砂浆, 钢筋及角钢 增加的网格布面 凸出墙面保温100*100
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、节能定额规则:“七、在腰线上做保温,其对应的保温项目、界面砂浆项目、抗裂砂浆项目,执行墙体相应的保温项目,其中人工乘以系数1.50,材料、机械乘以系数1.10。” 2、所以你还要套墙保温的定额,但是人材机按定额规则乘系数;
2011-05-27 15:32:24
-
直接套用保温子目即可
2011-05-27 12:18:47
-
单独计算工程量,套用墙面保温子目人工*1.5,材料*1.1,机械*1.1(按腰线考虑)
2011-05-27 14:02:11
-
窗台属于腰线,楼上WYD说的很对,根据节能定额,此处的的保温要单独计算,因为窗户四侧的保温的厚度和墙体保温应该不一样,你翻一下图纸。套用定额的时候套用墙体保温、抗裂砂浆、以及玻纤网格布子目,人工乘以1.5,材料机械乘以1.1,
2011-05-27 17:41:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看