• 设备基础垫层

    设备基础整体底板底标高为两个或多个,从最低处依次向外扩大,且底板有坡度有转角,垫层在两个标高间以45度角或其他角度填充,能否在图形算量中准确计算

    问题补充:基础断面为倒置阶梯形状,如能准确计算如何设置和调整,垫层并非为平面,垫层断面特点体现在基础为两个标高时以三角形的断面形状填充,工程量计算复杂在垫层有坡度及随着基础转角而转角,且影响基础侧立面模板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用户您好:如果筏板异形倒是可以解决,只要智能布置垫层就可以了,但是如果是按您说的,垫层的厚度也是三角截面,有厚度变化的话,现在的垫层还不能处理这种形式,您可以手动提量。

    2011-06-10 19:28:29 

  • 你在垫层里新建一个面式垫层,然后进入绘图状态,选择你需要的智能布置就会布上。

    2011-05-30 12:53:26 

  • 可以通过独立基础、柱墩构件或多个筏板的变截面来组合处理,垫层也是可以根据基础底部的形式形成的。

    2011-05-27 20:03:38 

  • 你好,应该可以准确计算。 你好,可以利用“设置筏板变截面”的功能,然后自动布置垫层。 你可以看一下相关视频,讲的很详细。

    2011-05-27 19:42:36 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看