gjkok 2011-05-27 20:50:33 | 河北省 其他专业 | 4408查看 8回答
刚性防水套管制作与安装管径如何选择
穿外墙钢管为DN100,请问刚性防水套管制作定额选择DN100还是DN150,刚性防水套管安装定额选择DN100还是DN150?问题补充:踏雪:可能是我没有说清楚,我不是问室内钢套管制作安装,我问6-3073刚性防水套管制作和6-3089刚性防水套管安装,应该选多大。穿外墙的钢管为DN100,套管的项目是选100还是150。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不论你套管做多大的。防水套管的定额字目是根据你穿过管道的直径来计算的。
2011-05-30 09:00:51
-
刚性防水套管制作,比安装管径大2号,套管套定额是按穿越的管道计算的。
2011-05-27 21:20:57
-
穿外墙钢管为DN100,请问刚性防水套管制作定额选择DN100,刚性防水套管安装定额选择DN100,但是钢管要DN150,套管定额是按穿越的管道计算
2011-05-27 21:00:36
-
套管的制作和安装套大一号就可以了,如果有保温层的话就套大两号。
2011-05-27 22:04:59
-
穿外墙钢管为DN100,请问刚性防水套管制作定额选择DN100还是DN150,刚性防水套管安装定额选择DN100还是DN150? 穿墙钢管为DN100,刚性防水套管制作,比安装管径大2号就可以了,即制作的时候你可以套DN150子目项,然后安装套管的时候你按照你实际穿越的管道直径DN100子目套项就可以了!希望这些对你有所帮助吧!
2011-05-28 08:22:00
-
穿外墙钢管为DN100,请问刚性防水套管制作定额选择DN100还是DN150,刚性防水套管安装定额选择DN100还是DN150? 刚性防水套管,有些有成品的,有些没有的,可以制作,制作的套管应该比管大一到2号,不然通不过,安装套管按你DN100套定额子目就行了。
2011-05-28 08:45:55
-
建议你查看02S404防水套管图集,上面有规定的外经是159
2011-05-28 08:48:03
-
河北08定额明确规定 6.钢套管、塑料套管、铁皮套管制作安装定额是按被套管管径编制的(见章节说明) 选DN100即可
2011-05-28 10:03:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看