30****@qq.com 2011-05-28 10:17:35 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1369查看 6回答
请问,墙体拉结筋与砌体加固筋不是一回事吗?
请问,墙体拉结筋与砌体加固筋不是一回事吗? 在计量规则里有这样两个量。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙体拉结筋与砌体加固筋不是一回事吗? 你好:不是一会事,墙体拉结筋(砖混结构是要求伸入墙内1000,填充墙是伸入墙体内700与墙长的1/5两者取大值)。具体要求参图纸设计,无设计要求的参图集施工。 砌体加固筋是在墙体内通长设置的配筋,有设计院在图纸设计时明确位置和配筋要求。
2011-05-28 15:46:10
-
墙体拉结筋与砌体加固筋是一回事。
2011-05-28 10:24:31
-
应该是一回事,只是叫法不同,具体怎样设置还要看设计图纸要求。
2011-05-28 10:24:58
-
不是一回事,砌体拉结筋只是每隔500设置的,砌体加固筋是通长设置的
2011-05-28 10:30:40
-
在造价中可算是一个子项,但在施工中不全是的,砌体加固通常包括墙体拉结筋,但前者只是与砼连接钢筋,后者多还包括在砖砌体中每隔几皮砖在灰缝中加的钢筋。比如砖混结构的砌体墙要在上部三皮砖处加一道钢筋,就属于砌体加固筋,作用相当于圈梁。
2011-05-28 11:13:58
-
墙体拉结筋与砌体加固筋不是一回事吗? 你好:不是一会事,墙体拉结筋(砖混结构是要求伸入墙内1000,填充墙是伸入墙体内700与墙长的1/5两者取大值)。 砌体加固筋是在墙体内通长设置的
2011-05-28 10:51:32