温暖的雪 2011-05-29 11:02:48 | 山东省 其他专业 | 603查看 5回答
避雷接地跨
避雷接地跨接线这个定额是算的什么
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳避雷接地跨接线这个定额是算的是管道的跨接地线。例如。两片法兰之间由于了橡胶垫,构不成导体了,就需要焊接一个铜片构成导体。
2011-05-29 11:09:24
-
是考虑接地跨接线的人工和材料费,按数量计算
2011-05-29 11:07:29
-
跨接线就接地母线遇到障碍的时候能跨越过去,使其顺利接地连接 一般以处为单位!
2011-05-29 11:11:51
-
1、避雷接地跨接线:是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位; 2、接地跨接线适用于:避雷针和引下线连接; 易燃气体管法兰之间的连接;接地线和金属体的连接;焊接接地螺栓;避雷带与引下线连接; 3、你的这个避雷接地跨接线,说的是避雷针和引下线连接、避雷带与引下线连接;
2011-05-29 11:19:55
-
让整栋建筑导体的东西连接成一个整体,达到防雷的规范要求。 工程量是按处计算的。
2011-05-29 11:42:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看