• 箍筋加密长度设置

    加密箍筋max(1.5*h,500),怎样设置成跨长的1/3?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按软件默认的计算。汇总计算之后,点【编辑钢筋】调整,然后锁定。再汇总计算。 也可以在计算设置里统一修改,请看截图:

    加密长度

    2011-05-29 12:18:02 

  • 你好,助你快速的解决问题,在计算设置中梁设置中,修改加密区长度就行了,如图 L为梁跨长除以3.    Ln指的是梁净跨不符合你的题意。 这里的箍筋加密长度设置,软件中已经开放化了。 以上是针对你设计说明中如果是所有的梁加密都是1/3跨长设置的,如果是特指几道梁加密是按1/3跨长来的话,就选择需要设置的那几道梁,在属性中修改它们的计算设置,修改方法同上。

    跨长

    答疑解惑

    2011-05-29 12:29:52 

  • 你好:不是所有的梁加密都是按1/3跨长时,建议在原位标注里输入加密区长度尺寸, 还可以把梁都画好后,选择所有加密长度为1/3跨长的梁后,右键在它们的私有属性里一起调整为1/3跨长。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2011-05-29 13:36:05 

  • 在构件的属性中修改计算设置,这样可以避免在工程设置中修改后全部按照1/3计算箍筋。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑