• 电力电缆敷设 电缆截面35mm2以下

    VV-1KV 3*150+1*70算多大电缆是算150mm2,还是70mm2,套电力电缆敷设 电缆截面240mm2以下,还是套电力电缆敷设 电缆截面120mm2以下, 还有KVV-500 12*1.5 SC20 是什么电缆。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    VV-1KV 3*150+1*70套电力电缆敷设 电缆截面240mm2以下子目;KVV-500 12*1.5 SC20 是控制电缆穿D20普通钢管内

    2011-05-30 16:23:45 

  • 1、VV-1KV 3*150+1*70 应该是520mm2,套用电缆截面400mm2的子目,材料价格做相应调整,400mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。 2、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量.12*1.5是12根1.5mm2的线,SC20穿直径为20mm的焊接钢管敷设。

    2011-05-30 16:30:07 

  • 电缆是算150mm2的;电缆截面240mm2以下的;

    2011-05-30 16:23:11 

  • 3*150+1*70算是电力电缆,需要按照单芯截面积150进行定额套项的,这个定额里面说的很清楚的。 KVV-500 12*1.5 SC20 是控制电缆12芯的,单芯截面积1.5的,套管是20的,这个有对应的定额的

    2011-05-30 16:25:14 

  • VV-1KV 3*150+1*70算多大电缆是算150mm2,还是70mm2,套电力电缆敷设 电缆截面240mm2以下,还是套电力电缆敷设 电缆截面120mm2以下, 还有KVV-500 12*1.5 SC20 是什么电缆。 答:电缆是算150mm2的;电缆截面240mm2以下。KVV-500是护套控制电缆,套控制电缆14芯以下的安装子目。

    2011-05-30 16:27:33 