阳阳 2011-05-30 17:09:18 | 河北省 安装算量GQI | 4454查看 4回答
电线管用算支架吗
镀锌电线管敷设在吊顶内用算支架吗?怎样算和套定额?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳明敷设电线管如果是有吊筋,需要单独计算! 1、根据施工规范要求,算出管长度后再计算吊杆个数。 2、吊杆长度根据吊棚的高度计算。 3、吊杆采用什么型号的钢材按相应理论重量得出实际重量后套一般铁构件制作及安装那项(含量是乘1.05)。
2011-05-31 11:18:28
-
电线管敷设不用计算支架,定额已包括固定卡子;按实际敷设长度计算,按电线管材质、直径、敷设方式套相应定额子目。
2011-05-30 17:16:57
-
明敷设电线管如果是有吊筋,需要单独计算,具体数量可以按照定额内含量计算根数
2011-05-31 08:06:38
-
一般不需要考虑支架,除非情况特殊,如钢结构中支架量较大,超出定额范围,超出部分需要单独套用定额
2011-06-01 10:48:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看