月明风清 2011-05-31 08:03:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 569查看 3回答
关于建筑标高和结构标高的问题
有人说图形算量里面要用建筑标高,现在我举个例子,比如说结构标高4.1,建筑标高是4.2米,假设一个窗台高度是900,900是离建筑地面的高度,那么我在画图的时候是画900的墙再画100的压顶,而如果按照建筑标高的话,我就只能画800的墙再画100的压顶,这样墙不就少算了吗,而实际施工中也是直接在结构标高上砌墙的。请问这个怎么解释啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳实际施工确实是按照你说的去做的,可是如果图形里是建筑标高,你的结构梁和板顶也就相应的是建筑标高,而你整体来看整个楼高度范围内的墙体的话,它只是扣减了梁的高度,整体墙的量并没有少算,同时算量中用建筑标高主要是为了更正确的计算外墙装修量以及房心回填的量,同时和建筑图纸更相符合,如果你用结构标高,就要将地面装修厚度进行设定,会麻烦点。同时提醒,如果用建筑标高,需要在基础层得层高上加上建筑和结构的差值,否则基础层得竖向构件工程量会少算
2011-05-31 08:16:44
-
实际施工时是在结构标高上砌墙的。窗台高900,连墙带压顶是1000
2011-05-31 08:07:03
-
窗下900高的墙,包含窗台压顶。
2011-05-31 08:10:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看