qis1985 2011-05-31 09:37:59 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1604查看 4回答
框架剪力墙结构三级抗震板受拉钢筋锚固长度是不是有错误呀?
框架剪力墙结构中,三级抗震,在04G101-4中是关于受拉钢筋锚固长度是这样的:C30混凝土,3级钢筋,d<25,普通受拉最小锚固长度为36d,抗震锚固长度为一、二级41d,三级为37d。为什么我软件设置的都对,出来的结果锚固长度为36d,请问这里关于抗震是怎么理解的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:只要你定义的混凝土强度等级和钢筋级别,软件里计算板筋的锚固和搭接是没有问题的。板是非抗震要求构件,C30三级钢锚固是36D是对的。 所有的板包括筏板在图纸没有特殊要求用抗震做时,都是按非抗震要求做的。 是平法要求的,板你可以看一下04G101-4中的第25页中的锚固要求。筏板看一下04G101-3。
2011-05-31 09:55:34
-
答:你的设计设置后是否汇总计算,我设置后重新汇总计算是抗震与非抗震是变化 的。看截图。
2011-05-31 10:22:35
-
动手修改锚固长度
2011-05-31 09:43:13
-
板是非抗震1所以锚固是36D,你最好确定一下图纸,一般直径8的钢筋是圆钢一级钢!
2011-05-31 09:49:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看