• 地下室顶板钢筋图纸要求是B10@200双层双向拉通

    地下室顶板钢筋图纸要求是B10@200双层双向拉通,这个板钢筋是按单块单块板的去双层双向布置呢?还是整个顶板面一次布置双层双向拉通呢 ?

    单板布置

    双向布置

    问题补充: 现场的实际做法是 底筋是按每块单板布置在梁里有个锚固长度,面筋是全部拉通布置。 我个人觉得楼板的受力是单块板的受力不像筏板是整体受力,所以应该不会是整体拉通布置,而应该是在每块板里双层双向布置。。这样算也不会比实际做的钢筋要少。。。。 不知是否正确 请大虾指教!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照设计图纸布置,

    2011-05-31 15:13:58 

  • 其他板没有单独标注钢筋的话,可以全部板一起布置

    2011-05-31 11:31:55 

  • 可能全板布置就行。

    2011-05-31 11:32:59 

  • 单板布置,板的钢筋会在每块板隔断锚固,会比实际的用量大,整体布置软件会按照设定的长度进行搭接,会比实际略小,最接近实际的是2-3块板进行多板布置一般长度不超10米