realfox@126.com 2011-05-31 13:58:40 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 305查看 1回答
钢筋GGJ2009中画了异形梁,凸出端的方向不对,但“调整线性构件图元方向”功能是灰显的,如何处理
None
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:点击“原位标注”选中这根梁,在原位标注操作框内,点“调换起始跨”,就可以了。
2016-11-12 09:55:35