-
wangmeng 2011-05-31 15:51:12 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 376查看 3回答
梁箍筋计算问题
当梁的主筋在如下情况时候箍筋是如何处理的?面筋为5根,底筋为6根。箍筋为A10@100(4)。软件计算的內箍宽度与规范计算的宽度不一致(可以说是错误的)在钢筋三维里面看是內箍只套了一根面筋。底筋套的是2根,按规范应该是,內箍面筋套3根,底筋套2根才对。要是更改了箍筋的计算公式。当遇到底筋6根,面筋6根及其他情况时,內箍又计算宽度又计算错误。请问这种情况如何处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的软件是正版软件的话,应该不会出现这个问题的,我的钢筋都是包括在箍筋内的 是不是你的箍筋设置有问题呢 你认为哪个办法可行就用哪个,解决问题是关键
2011-05-31 16:07:05
-
这是因为下部钢筋6根,软件均分的结果。 你把下部筋改成5根试验一下看看。
2011-05-31 15:59:32
-
钢筋输入的时候设定好排数,上部钢筋比如5b25 3/2下部钢筋6b25 3/3 再计算看看
2011-06-02 00:40:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看