循序渐进 2011-06-01 16:37:33 | 重庆市 其他专业 | 3128查看 3回答
重庆08定额,模板超高费如何计算?
为什么定额里面只有超过4.5m的梁、板;墙、柱模板超高如何计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙和柱的模板超高不再计算 构件超高 工程量和套用定额子目。 因为定额的“总说明”中,已经说的特别清楚: 定额子目都是进行综合考虑后编制的。(总说明的第四项) 也就是说:墙和柱模板中进行了综合考虑,所以没有再编制 构件超高 定额子目。 所以所有的定额配套文件,包括《定额解释》中,都没有 墙和柱模板 构件超高 定额子目的解释。 计价时,如果存在梁和板模板超高,只套用梁和板的即可。
2011-06-01 22:36:22
-
现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度3.6米以内编制的,超过3.6米时,超过部分工程量按超高的项目计算。
2011-06-01 16:43:15