realfox@126.com 2011-06-01 21:16:50 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1422查看 1回答
关于温度筋与负筋的搭接问题
温度筋与负筋的搭接在软件中给的数据是150,可是在规范中没有查到,在09G901-4中给的数据是按照ιι(搭接长度)考虑的,100%的搭接长度为1.6la,最小不能小于300,请问在软件中如何修改?谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按默认的计算即可!!!施工中肯定不会出现100%的搭接,在计算设置里修改即可!!!!
2011-06-01 21:37:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看