liuxiaoyan0916 2011-06-02 00:32:21 | 河南省 土建算量GCL2013 | 267查看 7回答
暗柱和剪力墙
暗柱不导入2008图形中,墙的砼量就减少了?急,有点迷糊,谢谢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果暗柱与墙同厚度,暗柱可以不导入2008图形中,暗柱相应位置应布置墙,这样墙的砼量就不会少。 如果暗柱与墙厚度不同,可以导入暗柱,将暗柱套墙相应定额子目就可以了。
2011-06-02 02:00:37
-
暗柱不导入2008图形中,墙的砼量就减少了? 可以在图形算量软件中导入砼墙后,把暗柱的位置补上砼墙就行了。
2011-06-02 05:44:40
-
可能是你在钢筋软件中,暗柱的位置没有画剪力墙,画的砌体墙或填充墙,检查一下进行修改即可。
2011-06-02 07:26:06
-
导入CAD相关图纸,定位CAD后,把剪力墙再有暗柱的位置均绘制上。 这样剪力墙的量就不会少了。
2011-06-02 08:01:17
-
暗柱属于剪力墙的一部分。因此我们画墙的时候,应先把墙画好,再加上暗柱。 你不导暗柱后剪力墙的量小了,肯定是因为画墙的时候,没有把暗柱那部分画上。
2011-06-02 08:39:51
-
把墙延伸到轴线试试。
2011-06-02 08:09:39
-
暗柱属于墙的部分,不用倒入图形中,如果是你说的情况,可能和你绘制的有关,一般先绘制墙,然后绘制暗柱,暗柱在墙的构件下绘制,不能用柱的构件绘制
2011-06-02 11:48:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看