wuqingjie55 2011-06-02 16:58:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 670查看 3回答
首层外墙装修问题
有一建筑物首层外墙装修为镶砖,在图形算量中绘制好后,汇总计算时的高度为首层层高加上室内外高差,而实际高度为首层层高(室内外高差部分有坡道,但绘图时没有画,因为不用计算),现在我想知道怎么设置就能使计算时的高度设置成首层层高,我在属性中调整过起点(终点)底标高,都不管用,软件默认会加上室内外高差,这种情况该如何调整啊,我还不能直接调整室内外高差,因为还涉及到回填土的问题。请高手指教
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算设置中 墙面装修底标高为 无地下室 墙面装修从墙裙顶开始算 无墙裙加室内外标高 所以如果你按常规布置的话 那你怎么加上室内外高差了 然后手工扣除下工程量 软件还不好设置不加室内外高差 如果你只想计算抹灰 那你可以更改室内外高差 但改了室内外高差 外墙外脚手架就不正确了 你也可以绘制墙裙 将墙裙设置一定高度 高度为室内外高差 这样的话那么抹灰就计算正确了 这个方法是现在最好的方法 我找不到比它更好的了!
2011-06-02 17:37:46
-
对墙面装修进行标高修改 比如,你首层底标高是0.00,你把墙面底标高改为0,只要应该就符合你的要求了 首先修改后有没有汇总计算 然后软件是按首层层高来计算的,你在楼层设置中输入的是不是你要计算的层高? 修改标高时在定义界面修改是没有效的,要在绘图界面批量选择,再右键进行修改 修改标高应该可以解决的,如果还不行就自己手算吧
2011-06-02 17:02:11
-
直接调整室内外高差,把量提出来,然后再将室内外高差改回去,回填土不受影响,目前只有这个办法。
2011-06-02 18:20:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看