身边 2011-06-02 17:03:55 | 河北省 其他专业 | 1656查看 9回答
河北2008定额,计取综合脚手架后,还能计取哪些脚手架
一、计取综合脚手架后,还算不算 满堂基础脚手架, 跃层洞口脚手架, 电梯井内脚手架 二、安装工程中, 管道伸缩节是否含在管道安装中 1、排水管道穿楼板或防火墙时应安装阻火圈;2、排水管立管周围应设高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈。 那么支管是不是也要设阻火圈和阻水圈。比如高出地面的洗面盆支管问题补充:脚手架中,局部高度超过3.6米的部分,怎么计算脚手架,哪窗井,跃层洞口,电梯井等部位高度都过3.6米,还有不算建筑面积的设备层,外挑出的装饰柱等脚手架怎么计算
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳综合脚手架已包含了工程从开工到竣工所有主体和装修的脚手架费用,不应该再单独计算脚手架费用。 安装工程中,支管(如脸盆短立管)中不应安装阻火圈。 局部高度超过3.6米的部分,按照超高部分建筑面积乘以0.4系数增加综合脚手架费用,超高系数按照以下原则 3.6m<层高≤5.0 m 系数0.4 5.0m<层高≤5.8m 系数0.6 5.8m<层高 系数0.8
2011-06-05 11:34:31
-
1.不能计算其他脚手架费用 2.管道伸缩节单独计算
2011-06-02 17:08:49
-
1.综合脚手架中已包括了基础、内外墙砌筑、现浇框架混凝土、现浇混凝土电梯井壁、内外装饰、地下室墙防水、预制构件安装及金属构件安装等所需的各种脚手架。 08定额说明 另2.按综合脚手架计算时,有下列情况者,另加相应单项脚手架。 (1)底面积超过4m2或深度1.5m以上的设备基础。 (2)高度超过1.2m的室内管沟墙。 (3)电梯安装。 (4)依附斜道。 如果没有这些 就不在计算别的脚手架
2011-06-03 09:49:17
-
综合脚手架已包含了新建建筑物从开工到竣工所有的脚手架,不用在单独计算脚手架费用。 安装工程中,支管(如脸盆短立管)中不应安装阻火圈,但可以安装阻水圈。
2011-06-02 17:57:45
-
第一个问题、河北省08消耗量定额第503页第一条其中的第2小条是这样规定的: 按综合脚手架计算时,有下列情况,另加相应单项脚手架:1、底面积超过4m2或深度1.5m以上的设备基础;2、高度超过1.2m的室内管沟槽;3、电梯安装;4、依附斜道。除了上述4项之外,应该是没有再计算的内容。 第二项:管道伸缩节是应该包含在管道安装中。
2011-06-03 09:26:09
-
一、计取综合脚手架后, 不算的有: 满堂基础脚手架, 跃层洞口脚手架, 电梯井内脚手架 二、安装工程中, 管道伸缩节是含在管道安装中 1、排水管道穿楼板或防火墙时应安装阻火圈;2、排水管立管周围应设高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈。 支管是不用设阻火圈和阻水圈。
2011-06-03 16:02:11
-
一、计取综合脚手架后,还算不算以下的脚手架,要看图纸,如果基础砼浇注高度超过1.2米,就要计算满堂基础脚手架,电梯井内脚手架是要计算的,它是不包括在综合脚手架中的。 满堂基础脚手架, 跃层洞口脚手架, 电梯井内脚手架 二、安装工程中, 管道伸缩节是含在管道安装中的。 1、排水管道穿楼板或防火墙时应安装阻火圈;2、排水管立管周围应设高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈。 那么支管可以不用设阻火圈和阻水圈。比如高出地面的洗面盆支管。
2011-06-03 20:48:51
-
1、计算综合脚手架后,就不再计算其他的脚手架了。 2、安装中,管道的伸缩节是不含在管道中的,单算。排水管安装中,高出楼的阻水圈也是不含在管道安装中的。
2011-06-03 23:12:34
-
记取了综合脚手架就不能记取别的了,除非你是甲方单独发包的装饰或安装, 伸缩节是单独套的
2011-06-04 21:13:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看