胡子 2011-06-03 21:21:47 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 852查看 3回答
剪力墙GJZ的箍筋与拉筋的问题
暗柱表中GJZ的设置为 纵筋12c12 箍筋a6-150 我的问题是图纸上的图表中暗柱的箍筋1拉了标注线标注为c8-150。拉筋1的型号是c8-150还是a6-150? 拉筋2和箍筋2是否是a6-150? 它的正确的标注应该是什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这里就是要注意一下原位标注与集中标注的问题了,集中标注是C6-150,原位标注只有箍筋1是C8-150。所以应该是只箍筋1是C8-150,其他的都是按集中标注的要求做了。平法要求是原位标注优先采用。
2011-06-03 21:35:35
-
只有标注的那一支是c8的,其余的都是c6的
2011-06-03 21:28:04
-
箍筋1为c8-150 箍筋2和拉筋1、拉筋2为a6-150
2011-06-03 21:36:27