61****@163.com 2011-06-04 19:37:39 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 711查看 2回答
现浇板四边均设有负筋,那么此板四个角的所有负筋分布筋是否就不需要?
现浇板四边均设有负筋,那么此板四个角的所有负筋分布筋是否就不需要,每边负筋分布筋长度如何计算,与相邻两侧的负筋搭接多少,依据在哪里
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
现浇板四边均设有负筋,那么此板四个角的所有负筋分布筋是否就不需要,每边负筋分布筋长度如何计算,与相邻两侧的负筋搭接多少? 是的,此板四个角的所有钢筋分布筋就需要,每边负筋长度按实际,分布筋长度扣减负筋,分布筋与负筋搭接按150计算。
2011-06-04 19:52:51
-
这种情况下,四角不需要布置分布筋。分布筋与负筋搭接150mm。依据09G901-4第2-7页。
2011-06-04 20:10:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看