realfox@126.com 2011-06-07 19:08:25 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2294查看 6回答
梁与柱的扣减关系
我的工程中柱为600*600,梁为400*500,均为居中布置,为何工程量计算式中扣柱0.15,;请问这个0.15哪来的,图如下问题补充:为何没有截图呢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的长度是以相邻两个柱的内空计算的,根据“柱为600*600,梁为400*500,均为居中布置,”判定梁长(柱的内空)6-0.3-0.3=5.4m,而(0.4<宽度>*0.5<高度>*6<中心线长度>)中包含梁伸入住中部分,两侧各0.3m。其体积就是:0.3*0.4*0.5=0.06,两侧就是0.06*2=0.12 换言之,这0.12是算在柱体积中,
2011-06-07 21:37:14
-
这个0.15是梁与柱重叠部分,应该按柱计算扣除梁的工程量的。你点查看计算式及三维扣减就清楚了。
2011-06-08 08:41:06
-
看查看计算式里面的三维扣减,可以清楚的看到,具体扣得是那块的量
2011-06-08 09:46:12
-
这个是系统预设定的!
2011-06-07 19:13:50
-
具体的可以看下计算式,或看下三维扣减!
2011-06-07 19:34:42
-
你把完整计算式发上来看看。
2011-06-07 19:59:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看