realfox@126.com 2011-06-07 19:35:45 | 山西省 土建算量GCL2013 | 17525查看 4回答
梁与柱的扣减关系
我的工程中梁是400*500,柱是600*600,均是居中设置的,请问在工程计算式中为何会出现 体积=(0.4<宽度>*0.5<高度>*6<中心线长度>)-((0.12*0.5)*2)<扣柱>-(5.4*0.2*0.1)<扣现浇板>=0.972m3 模板面积=((0.5<高度>*2+0.4<宽度>)*6<中心线长度>)-((0.12)*2+(0.1*0.5)*2+(0.5*0.5)*2)<扣柱>-(5.4*0.1)<扣现浇板>=7.02m2 超高模板面积=((6.4*0.5+0.5*5.6+2.4)<原始超高模板面积>-((0.12)*2+(0.1*0.5)*2+(0.5*0.5)*2)<扣柱>-(5.4*0.1)<扣现浇板>)*9=63.18m2 截面周长=((0.4<宽度>+0.5<高度>)*2)=1.8m 梁净长=6<梁长>-0.6<扣柱>=5.4m 式中的0.12哪来的,我怎么也看不明白。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题是这样的,给你解释一下我们软件在扣减方面的计算思路。 1、首先我告诉你这个计算是正确的。 2、软件在计算构件工程量时先计算这个构件的原始量,即梁宽0.4*梁高0.5*梁的长度6米,梁宽与高是截面尺寸就不解释了,梁中心线长度就是你绘制的那个图元的中心线长,这儿是6米。 3、柱的级别比梁大,所以梁与柱相交的部分归柱,在梁计算时就要扣除相交部分体积,即减去0.4梁宽*0.5梁高*0.3梁一端与柱相交长度*2两端都要减=0.12*0.5*2=0.12 ,这个0.12就是这么扣减的。
2011-06-07 20:39:08
-
(一)现浇混凝土 1.混凝土工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体体积以立方米计算。不扣除构件内钢筋、铁件、螺栓及墙、板中0.3m2内的孔洞所占体积,超过0.3m2的孔洞所占体积应扣除。 2.基础: (1)有肋带形混凝土基础,其肋高与肋宽之比在4:1以内的按有肋带形基础计算。超过4:1时,其基础底板按板式基础计算,以上部分按墙计算。 (2)箱式满堂基础应分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定计算,套相应定额项目。 (3)设备基础除块体按图示尺寸实体体积以立方米计算外,其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关规定计算,套用相应定额项目。 3.柱:按图示断面尺寸乘以柱高以立方米计算。柱高按下列规定确定: (1)密肋板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。 (2)无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽(头)下表面之间的高度计算。 (3)有楼隔层的框架柱高,按基础上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面的高度计算。 (4)无楼隔层的框架柱高,应自柱基上表面至柱顶面的高度计算。 (5)构造柱按全高计算,与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算。 (6)依附于柱身上的牛腿体积,并入柱身体积内计算。 4.梁:按图示断面尺寸乘以梁长以立方米计算。梁长按下列规定确定: (1)梁与柱交接时,梁长应按柱与柱之间的净距计算。 (2)主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。伸入砖墙内梁头、梁垫体积并入梁体积内计算。 (3)圈梁与过梁连接者,分别套用圈梁、过梁定额;圈梁与过梁不易划分时,其过梁长度按门窗洞口外围两端共加500mm计算,其他按圈梁计算。 5.板:按图示面积乘以板厚以立方米计算,其中: (1)密肋板系指带有密肋梁的板,且板的净面积在5m2以内,其工程量按梁、板体积之和计算。 (2)无梁板系指不带梁、直接用柱头支承的板,其体积按板与柱帽体积之和计算。 (3)平板系指无柱无梁、四边直接搁置在圈梁或承重墙上的板,其工程量按板实体体积计算。有多种板连接时,应以墙中线划分,伸入墙内的板头并入板内计算。 (4)与现浇的单梁、连系梁、圈梁、框架梁连接的板,单梁、连系梁、圈梁、框架梁算至板底,板按平板以实体积计算。 (5)现浇挑檐、天沟板、雨篷、阳台与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙为分界线,与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外墙边线以外或梁外边线以外为挑檐、天沟、雨篷或阳台。 (6)各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算。 (7)薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算。 (8)现浇混凝土板坡度超过25%时,按现浇混凝土板(混凝土)相应定额,人工乘以系数1.35,混凝土垂直运输必须二次倒运时,每10m3混凝土增加传递用工3.33工日。 6.墙:按图示中心线长度乘以墙高及厚度以立方米计算,应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞的体积,墙垛及突出部分并入墙体体积内计算。大钢模板混凝土墙中的圈梁、过梁及外墙八字角处,均并入墙体积内计算。 7.整体楼梯,应分层按其水平投影面积计算。楼梯井宽度超过500mm时,其面积应扣除。伸入墙内部分的体积已包括在定额内,不另计算。但楼梯基础、栏杆、扶手,应另列项目套用相应定额计算。楼梯水平投影面积包括踏步、休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板连接的梁。 8.阳台、雨篷以墙、梁外部分体积计算,包括伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐的体积。 9.栏板以立方米计算,伸入墙内的栏板,合并计算。 10.台阶按水平投影面积计算,定额中不包括垫层及面层,应分别按相应定额执行。当台阶与平台连接时,其分界线应以最上层踏步外沿加300mm计算。平台按相应地面定额计算。 11.预制板补浇板缝时,当板缝宽度(指下口宽度)在150mm以内时,按平板定额执行(其模板部分的工料及机械乘以系数0.6);板缝超过150mm者,按平板定额执行。 12.预制钢筋混凝土框架柱现浇接头(包括梁接头)按设计规定断面和长度以立方米计算。 13.小型构件系指单件体积在0.1m3以内的未列出定额项目的构件。
2011-06-07 20:19:42
-
你好,根据计算规则,梁应该算到柱边 计算砼时 柱通长算 ,梁算至柱的侧面 模板也是一样
2011-06-07 19:39:40
-
应该有点问题。不知道是你绘图还是设置的原因。 扣柱应该是0.3*0.5*2. 另外怎么扣起板砼了,梁体积和现浇板的扣减默认设置应该是无影响。 我觉得体积应该就是梁净长5.4*0.5高*0.4宽
2011-06-07 20:21:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看