wuqingjie55 2011-06-08 10:29:48 | 河北省 其他专业 | 1224查看 2回答
圈梁钢筋问题
砖混结构中,圈梁与现浇梁一字型连接,在计算钢筋时软件默认圈梁为填充墙圈梁,因此圈梁与现浇梁连接处设置了预埋件,圈梁纵筋弯折长度设置成了10*d,而实际中圈梁应该伸入现浇梁一个锚固长度即可,这种情况该如何设置啊?提前说明在工程设置里我已经设这结构类型为砖混结构了,现浇梁绘制时是按非框架梁绘制的。请高手指教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
砖混结构中,圈梁与现浇梁一字型连接,在计算钢筋时软件默认圈梁为填充墙圈梁,因此圈梁与现浇梁连接处设置了预埋件,圈梁纵筋弯折长度设置成了10*d,而实际中圈梁应该伸入现浇梁一个锚固长度即可,这种情况该如何设置啊?提前说明在工程设置里我已经设这结构类型为砖混结构了,现浇梁绘制时是按非框架梁绘制的。请高手指教 回复:可以再计算设置—砌体结构—圈梁侧面纵筋的锚固长度—修改设置值
2011-06-08 10:36:33
-
砖混结构应该是承重墙,怎么会是填充墙呢
2011-06-08 10:32:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看