nashixuepiao 2011-06-08 10:39:06 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1607查看 4回答
关于工程设置中抗震等级的问题
在施工图纸说明中仅为:剪力墙抗震等级为二级,框架的抗震等级为三级。但是在软件设置——楼层设置——抗震等级中,我该如何设置呢? 1、里面的“柱“是不是只是框架柱,还是包括了暗柱?在绘图输入的时候暗柱属于墙,可是墙又是二级抗震。该如何理解呢? 2、我暂时只是把"框架梁"和“柱”改为了三级抗震,其余均为二级抗震。(如图所示:)请问这样对吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按构件分别设置就可以了。您的做法是对的。 柱不包括构造柱。其它的应该包括在内。
2011-06-12 11:20:44
-
您好: 在施工图纸说明中仅为:剪力墙抗震等级为二级,框架的抗震等级为三级。但是在软件设置——楼层设置——抗震等级中,我该如何设置呢? 回答:把剪力墙的抗震等级修改为二级,柱和框架梁的抗震等级修改为三级就可以了。这样整个工程的所有剪力墙都是二级抗震,所有柱和框架梁的抗震等级都是三级。 1、里面的“柱“是不是只是框架柱,还是包括了暗柱?在绘图输入的时候暗柱属于墙,可是墙又是二级抗震。该如何理解呢? 回答:楼层设置里面的柱指的是“框架柱、框支柱”。 2、我暂时只是把"框架梁"和“柱”改为了三级抗震,其余均为二级抗震。(如图所示:)请问这样对吗? 您这里少调了剪力墙的抗震等级,剪力墙的也要调整成二级的。您这里面已经调整了。这样是对的。 对于以上回答,如有疑问,可以拨打电话0755-83276109-611/612咨询。
2011-06-14 11:52:33
-
你好,这种情况你只能分别设置构件的抗震等级 框架构架有框架柱 框架梁 剪力墙结构有剪力墙 暗柱 暗梁 分别设置等级即可 这种情况普遍很 如果不明白加我好友Q263503387 注明千赢官网首页登录入口 柱 只包含框架柱, 墙柱是暗柱
2011-06-08 10:42:00
-
在施工图纸说明中仅为:剪力墙抗震等级为二级,框架的抗震等级为三级。但是在软件设置——楼层设置——抗震等级中,我该如何设置呢? 1、里面的“柱“是不是只是框架柱,还是包括了暗柱?在绘图输入的时候暗柱属于墙,可是墙又是二级抗震。该如何理解呢?:指的是框柱,暗柱属于剪力墙 2、我暂时只是把"框架梁"和“柱”改为了三级抗震,其余均为二级抗震。(如图所示:)请问这样对吗?:剪力墙、墙梁、墙柱按二级设置,其它按三级设置
2011-06-08 10:47:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看