你好,请问板受力钢筋和板负筋问题?
今天画完成一个框架结构的工程,按照经验的话钢筋为60KG/m2 ,但是发现软件算的钢筋量很大,听同事说板钢筋如果一不小心很容易多算的,今天晚上回来看看果然啊 软件算大概有40T钢筋,但是手工计算 用最大的方式计算板的钢筋只有20T左右,请问哈 板的受力 和负筋怎么画才比较准确 是不是我画板的时候出了问题? 还是本身钢筋软件需要局部修改才能比较完美? 还有那个板负筋布置的时候时常出现提示重叠布置的现象,不知道强行布置上去是不是会多算很多~~~这块钢筋有点蒙吧 如上传的图纸,说上铁 下铁 还有分布钢筋 有双层双向钢筋 这个能理解,还有好像单层钢筋网(记得单层钢筋网,在图纸中分布钢筋自己单独形成一层,其实也是双层钢筋网吗??) 有点迷糊 请讲解哈 软件布置和 类似这个图纸的思路哦 谢谢赐教!不胜感激!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据你提供的图纸,应该说钢筋的布置范围是很清晰的。如果正确布置应该是不会出现大问题的。第一个图应该是整块板布置、双层双向布置。软件自动计算搭接。第二张图:底层有钢筋,面层只有支座负筋。这个支座负筋如果你是布置的是一大块板,那你就用画线布置(很精确)。如果是一小块板一小块布置,你可以按板边布置。但第二张图底筋是整块大板布置的。对于提示重叠现象,只要你确定你布置的范围正确,那是可以不管那个提示的。你说的单层钢筋网是不是就是第二张图的情况,面筋只有支座负筋、但有分布筋(负筋范围内)。具体思路,先布置支座负筋,再布置受力筋。但具体也要看个人习惯啦。 你说这个是温度筋.. 就是面层支座负筋中间那一块用温度筋布置,搭接150
2011-06-08 23:04:48
-
你检查一下钢筋的布置范围,如果都是按单板布置的,就不会错,如果是按多板布置的,就错了。
2011-06-09 06:22:31
-
钢筋软件对板筋的计算,只要设置、布置都是正确,那么计算结果也将是准确的。 从您发上来的图来看,没有发现会出现“重叠布置”提示的布置情况。如果提示“重叠布置”,那么肯定是您操作有误了。这种情况下的“重叠布置”可以强行布置:梁或某条板边线两侧的负筋都是单边标注。其它情况下出现这个“重叠布置”的提示,则必须仔细检查,不建议强行布置。 双向钢筋网,两个方向的板筋都要伸入到板支座内(至于是在支座内锚固,还是穿过支座,如果是底筋,则分别取决于单板布置、多板布置;如果是上部贯通筋,则分别取决于左或右标注为0、还是左或右标注不为0)。 分布筋,虽然与主筋一起构成双向,但分布筋绝对不会伸入支座,而是与同向主筋搭接(如果有同向主筋的话),而且,分布筋可能有弯勾,但绝对不会有弯折。 所以,“记得单层钢筋网,在图纸中分布钢筋自己单独形成一层,其实也是双层钢筋网吗??”,这绝对不是双层钢筋网。 布置板筋,最重要的是必须注意两个问题: 1、无论是板底钢筋还是板顶钢筋(贯通或非贯通),每一条板边线上的每一种钢筋线,都只能有一条! 2、板筋的计算设置与节点设置,必须与设计图要求相同,特别是跨板受力筋、板负筋的长度标注位置。见下图1、图2。 只要做到这两点要求,那么板筋的计算结果将是准确的。 下图3是负筋的分布筋布置范围,在蓝色矩形框1、3、4内,与红色负筋线垂直。这就是“被隐藏的分布筋”范围,与负筋构成钢筋网。注意,该板的中央是没有任何一条板顶钢筋的,除非是屋面,且设计图要求布置温度筋(也称抗裂钢筋网)而您也布置了该温度筋。但温度筋同样不会伸入支座,而是与同向负筋搭接。
2011-06-08 23:53:27